玻璃鋼冷卻塔是怎樣進行降溫處理的

作者:山東盛寶 發表時間:2019-06-05

        玻璃鋼冷卻塔供冷形式室外變換溫度點的挑選直接關系到體系供冷時數。假定經核算斷定此刻空調結尾所需供水水濕為12.7℃,思考冷卻塔冷幅度、管路及換熱器等熱丟失使水溫溫升4.5℃,則可得在室外濕球溫度等于或低于8.2℃時即可切換為冷卻塔供冷形式。    
        體系中玻璃鋼冷卻塔在依夏日冷負荷及夏日室外核算濕球溫度選型后,還應對其在冷卻塔供冷形式下的供冷才能進行校核。
        間接供冷體系中換熱器應挑選板式換熱器。板式換熱器與傳統的管殼式換熱器比較,其具有高效率的換熱才能。
        在直接供冷體系中,冷卻水環路中冷凍水泵應設旁通。冷卻塔供冷形式時冷凍水泵關閉,冷卻水旁通過冷凍水泵,此刻循環水動力由冷卻水泵供給。故在體系設計時要思考變換供冷專用泵。
        在直接供冷體系設計中應注重冷卻水的除菌過濾,以防阻塞結尾盤管。
        思考到在特定室外濕球溫度和修建負荷下冷卻塔冷幅(冷卻塔出水溫度與室外濕球溫度之差)隨冷卻填料尺度增大而減小,故關于多臺套冷卻塔體系可采用串聯冷卻塔的方法來添加冷卻作用,提高冷卻塔供冷形式的室外變換溫度,然后添加供冷時數。
        玻璃鋼冷卻塔廠家考慮到由于冷卻塔供冷首要在過濾時節冬天運轉,故在冬天溫度較低地區應在冷卻水體系中設置防凍設備,如設置旁管、增設加熱器。